2023年12月15日,湖南省湘西自治州吉首市民营小区工贸城发生火灾,起火原因为未熄灭的炭烤火炉炙热底部,引燃瓦楞纸箱及周边可燃物。虽然这起火灾无人员伤亡,但过火面积1.8万平米,直接经济损失923.6万元(不包括商户损失),造成较大社会影响。近日,湖南省湘西土家族苗族自治州应急管理局发布吉首市民营小区工贸城“12·15”火灾事故调查报告。
此次吉首“12·15”火灾事故中,20时21分烟感探测器报警,21时27分才被发现,烧了一个多小时。
事故调查报告中指出,初期火灾发现晚,错失火灾扑救最佳时机;消防控制室晚上长期处于无人值班状态,火灾发生当天晚上,消防控制室也无人值班,且部分日常值班人员未取得消防行业特有工种职业资格证书。
保安兼消防控制室工作人员,没有按照规定进行防火巡查、检查并进行记录,无证进行消防控制室值班;将消防控制室消防联动控制器长期置于手动状态。对此负有直接责任,其行为涉嫌重大责任事故罪,移送司法机关依法处理。
报告发布对事故责任人和责任单位的处理建议,包括4名刑事责任人员,20名有关责任人,5家有关单位。
>>点击文末“阅读原文”查看调查报告全文
2024年3月4日凌晨,北京昌平区某养老社区公寓发生火灾,火灾原因初步认定为烟头引燃沙发座垫所致。消防部门在调查过程中,发现该单位两名消防控制室值班人员严重渎职。其中,一人用纸片卡住中控主机消音键,后擅自脱岗;另一人玩手机、睡觉。两人的玩忽职守导致火警被延报长达50多分钟,两人均被拘留10日。

2021年7月9日,江苏南通市如东县消防救援大队在检查时发现,南通东铭国际物流有限公司的消控室立了一具“假人”模特值班。该模特穿着值班人员的制服,戴着假发,从背后看具有一定的迷惑性。消防部门对该单位处以2000元罚款,并要求立即整改。
筑牢安全“防火墙”
《中华人民共和国消防法》第二十一条指出,自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程。
国家标准《消防控制室通用技术要求》指出,消防控制室应单独设置在建筑内的首层或地下一层,同时必须采取防水淹措施。应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。
同时,相关规定还要求消防控制室值班人员不得擅自脱岗、离岗、漏岗。《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87号)第十五条规定,设有消防控制室的单位,应实行24小时值班制度,每班不少于2人。
《建筑消防设施的维护管理》要求,值班人员在对火灾报警器进行日常检查和交接班时,应填写《消防控制室值班记录表》。
《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)指出,对于未按照规定落实消防值班室值班制度的,或安排不具备相应条件的人员值守的单位,将被处以最高一万元的罚款。